nounours76 a écrit:selon les dires au dessus de 50 mA on est mort
et les disjoncteurs edf sont à 500 mA
donc je conseille un différentiel à 10 mA pour le matériel aquariophile pour éviter de faire piquet de terre
Pardon mais je ne comprends pas où tu veux en venir.
Je ne sais pas si on meurt à 50 mAmp. J'ai souvenir que le chiffre est un peu plus haut de ça mais là n'est pas la question, je pense.
La question est, soit :
1 - la protection et la pérennité de l'installation. En fait, éviter qu'elle ne disjoncte de façon intempestive, comme chez Coco, pour probablement, de petites fuites sur son installation.
2 - ou et la protection des usagers, l'aquariophile, pour ce qui nous concerne.
Dans le premier cas, plus la protection est haute, 500 ou 650 mApm EDF, moins l'installation va disjoncter.
C'est pratique mais dangereux pour les usagers, surtout dans un s/sol, avec des masses d'eau.
Du coup, pour la protection des individus, tu as raison, il faudrait placer la protection le plus bas possible.
Le souci est que les pertes, ou fuites, s’additionnent, c'est à dire que si chaque petite pompe perd 10 mAmp, peu donc, à la 3ème tu dépasses largement la protection et ... tu fais tout sauter, sans avoir de réels gros défauts sur ton matériel.
Pas facile de faire l'installation parfaite, tranquille, sauf à faire un choix à la base et d'être bien informé.